Показать сообщение отдельно
Старый 28.11.2017, 16:40   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
в том то и дело что она открывается не всегда, а каждый раз автомат передергивать.... если часто автомат дергать бп 220/24 может сгореть, и минимум панель может поймать неисправимый глюк, максимум сгореть((поэтому, прежде чем насиловать автомат решил узнать что и как. перепаять управляющий транзистор не проблема, но видимо придется разбираться по месту, вызванивать контакты которые идут на реле привода заслонки, а от них вызванивать транзистор, так же отслеживать сигнал который идет на транзистор и от этого отталкиваться,
да совсем забыл сказать работаю слесарем КИПиА, + радиолюбитель
стаж по кипу 7 лет по электрике 11, с мультиметром работать умею,
Вы должны знать, что транзистор не может то работать то не работать. Т.е. он либо подгорел, либо дело не в нём. Мультиметр при открытой заслонке это покажет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием