Цитата:
Сообщение от Arsie
1) Циркуляцию воды через калорифер обеспечивает циркуляционный насос вне зависимости от положения крана
|
Забыл. Там неправильно стоит насос. Вода при закрытии крана не циркулирует, а обрубает насос от воды калорифера.... Насос молотит на сакрытую трубу. Краны не той системы . Переделывать уже не будут, так по проекту. А расхлебывать приходиться при наладке.
Если правильно я понимаю при нормальной системе циркуляция идет по малому кругу через калорифер, подовая при необходимости горячую воду при открытии крана.