Цитата:
Сообщение от rybnv
Здравствуйте!
Подскажите как задать минимальное положение закрытия крана во всех режимах работы (стоянка, работа....) водяного калорифера.
Поясняю. Необходимо чтобы кран закрывался минимум на 10-40 %.
Необходимо для циркуляции воды по калориферу в зимний период.
Метод пуска -2 не дает только на 10%. Но там режим работы не тот.
|
Можете рассказать, что у вас происходит на объекте?
Поясню свой вопрос.
1) Циркуляцию воды через калорифер обеспечивает циркуляционный насос вне зависимости от положения крана
2) Положение крана определяется в том числе и температурой воды в калорифере и поэтому если вода холодная, кран не может быть закрыт. Наоборот, он будет открыт вплоть до 100%
Именно поэтому ваш вопрос мне не совсем понятен.