Показать сообщение отдельно
Старый 13.04.2012, 16:52   #71
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Killbill2
Уважаемые профи прошу помощи.Может быть есть такой макрос который считал бы количество раз включения или выключения дискретного входа.Заранее спасибо.
Готового макроса нет, но его легко нарисовать. Например вот так для int. Или вот так чуть посложнее для long.
Изображения
Тип файла: jpg 1234.JPG (17.0 Кбайт, 346 просмотров)
Тип файла: jpg 1234.JPG (27.4 Кбайт, 246 просмотров)


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием