Здравствуйте!
Столкнулся с самопроизвольной инверсией дискретного сигнала в прошитом контроллере Пиксель.
В проекте сигнал с дискретного входа поступает на блок Фильтр, где с помощью 0 и 1 на входе НО/~НЗ меняет его тип, с нормального на инвертированный.
При загрузке проекта в контроллер и наладке, все работает исправно.
Но после отключения питания контроллера(с установленным элементом питания, и без него), даже кратковременного, может произойти изменение 1 на 0, или наоборот, на входе НО/~НЗ, и изменится логика дискретного входа, что приводит к неправильному функционированию установки.
Замечено, что такая проблема появилась с обновлением программы SMLogix выше 3.25. Где-то 3.27 и 3.28.
Прошу помощит.