Показать сообщение отдельно
Старый 17.02.2016, 13:29   #10
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вешаются модули ICPCON

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Замерили напряжение на интерфейсе = примерно 0,01В (скачет при обмене данными). Когда модули вешаются, напряжение становится = примерно 4,3В.

Чтоб посмотреть, что там происходит, подключил в линию последним устройством преобразователь (Moxa Uport1150). Ошибок как не бывало.
Замерили напряжение на интерфейсе = примерно 4,6В.
Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Без измерений - нет прений
Хоть и не нравится техподдержке BIAS, но у вас именно такой случай.
Видимо, без подтяжки, все (или часть) модулей пытаются одновременно захватить шину. Отсюда глюки.
Ставьте подтяжку, и всё будет работать.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием