Ответ: Подключение датчика 50М
Цитата:
Сообщение от Norton
И что значит плохая точность 5С? То есть погрешность будет больше 5 градусов?
|
При данных цифрах АЦП для 50 М датчика расчитал, что на каждую единицу АЦП - 0.29°С.
Т.е изменение кода АЦП на 10, соответствует изменение температуры датчика примерно на 2,9°С.
Т.е. это минимальное достижимое разрешение для данного типа датчиков в данном контроллере.
__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.