По умолчанию Ответ: Аналоговый выход - integer или real ?

Цитата:
Сообщение от Mirmic Посмотреть сообщение
почему не сделали блок аналогового выхода, который сам внутри себя не выполняет эту процедуру, чтоб на его вход можно было подавать именно то, что хочешь увидеть на выходе?
Блок MUL. Ставите его перед выходом и умножаете свои 6.7 на 102.3. Получаете желаемое на выходе.

Аппаратный выход показывает возможности аппаратуры. Аппаратура - это 10-битный ЦАП. 10 бит - это число от 0 до 1023.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.