По умолчанию Ответ: Аналоговый выход - integer или real ?

"- Почему все евреи отвечают вопросом на вопрос?
- А почему вы об этом спрашиваете?" ))

Спасибо за ссылку на мануал, нашел то, что нужно.

"... Значение на входе блока вычисляется по формуле :
КОД = U / 10 В * 1023,
где: U – требуемое напряжение на клеммах контроллера.
Можно условно принять, что напряжение от 0 до 10 В задаётся диапазоном кодов 15..1015, это упрощает математические расчёты и не приводит к заметным искажениям выходного сигнала.
Фактическое напряжение на выходе будет изменяться в диапазоне от 0.15 В до 9.93 В, что во многих случаях допустимо..."

А если это всегда так, почему не сделали блок аналогового выхода, который сам внутри себя не выполняет эту процедуру, чтоб на его вход можно было подавать именно то, что хочешь увидеть на выходе?