По умолчанию Вешаются модули ICPCON

Знаю, что тут не техническая поддержка ICPDAS, но люди тут ходят бывалые, может быть чего-нибудь полезного подскажут.

Система:
SMH2Gi по модбасу (115200,8N1) общается с модулями M-7051 (16xDI - 2шт.), M-7045 (16xDO - 1шт.), M-7015 (6xAI - 1шт.), Pixel-1214 (1шт.).
Для связи с модулями и Pixel'ем SMH2Gi использует порт COM1.
Параллельно используется порт COM2, который управляет частотниками по модбасу (9600,8N1) через преобразователь RS232 - RS485.
Период опроса в программе SMH2Gi выставлен 100 мсек для всех переменных.
При конфигурации модулей был выставлен Response Delay = 5 ms.
Модули и Pixel находятся в одном щите с контроллером, линия связи - примерно полтора метра витой пары UTP 2x2x0.4. Питаются от одного блока питания с контроллером (MW DR-60-24).

Все работает нормально, ошибок связи нет ни с модулями, ни с частотниками. Пока не происходит нечто:
- Модули ICPCON перестают отвечать на запросы, притом индикаторы питания на них горят.
- Pixel (висящий на том же интерфейсе) и частотники (на своем) продолжают общаться с контроллером.
- Перезагрузка одного лишь SMH2Gi не помогает - после загрузки модули не видны, Pixel и частотники общаются.
- Подключал в сеть (вместо SMH2Gi) преобразователь интерфейсов (Moxa Uport1150), сканировал сеть на разных скоростях и настройках - находит только Pixel.
- После перезагрузки модулей все приходит в норму - они находятся и через преобразователь интерфейсов и с контроллера.

Из чего прихожу к выводу, что модули ICPCON банально вешаются.

Есть идеи, отчего такое может быть и что с этим делать?

P.S. Вот диаграмку накропал, чтоб было понятнее, кто на ком сидел.