Цитата:
Сообщение от Arsie
Насколько я понимаю, проблема не в цифре, а во времени её прихода.
|
Прежде чем спорить, лучше всего выслушать автора топика и посмотреть его программу. Но тем не менее, ключевая фраза "обрыв датчика" позволяет предположить, что автор использовал программу Конструктора с минимумом переделок. А именно в программе слейва на входе макроса датчика температуры "AINx" заменил на "Вход". При включении питания значение на "Вход" равно нулю, что закономерно провоцирует "обрыв датчика".
Цитата:
Сообщение от Arsie
Предложенные вами способы позволяют контролировать связь на стороне мастера, а не слейва.
|
Разве кто-то мешает поставить на стороне мастера "зеркало" и использовать эхо и тайм-ауты на стороне слейва?