Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Для экономии энергии иногда требуется установить разные температурные уставки приточного воздуха зимой и летом. Однако в контроллере и зимой и летом используется одна уставка. Как штатными способами задать, например, зимой 20, а летом 24 град.С
Контроллер является PLC. Т.е. для него нет таких понятий, как "штатное" выполнение какой-либо функции. Как программист захотел и как он сделал, так и будет. Хоть на каждый из 365 дней в году своя уставка. А в високосный год контроллер мультик покажет.

Вот от этого и отталкивайтесь.

Если вы используете Конструктор, то в нём такой функции нет. Программисту нужно вносить её в созданный Конструктором проект самостоятельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.