Цитата:
Сообщение от alex
подскажите пл-з
как через сервер (lectus) настроить обмен сразу с несколькими контроллерами.( имеется ввиду визуализация на SCADU)
С одним все получается , а вот как прописать (2 и более) карт памяти в сервер ?
1. Если контроллеры прошиты одной программой то соответственно адреса переменных однаковы, а адреса разные. Создаешь ручками еще один узел, в нем такие же переменные, только адрес устройства ставишь другой.
2. Программы разные. Открываешь map файл, там все как в OPC (+ комментарий), смотришь и ручками создаешь переменные какие тебе надо. В некоторых OPC к адресу надо прибавлять/вычитать 1, если не ошибаюсь в lectuse этого делать не надо.