Цитата:
Сообщение от chaos1727
Уважаемые LordN и Arsie, "поиграл" с Rin и Rout ничего не вышло (.
|
Вы описание под ссылкой точно открывали? Похоже, что нет.
Ваша цель: адрес 20 десятичный, тип "Integer", для функции 03 направление, согласно
справке, "R(out)".
Проверьте дважды, десятичный вы адрес задаёте или шеснадцатеричный.
PS. А по поводу "как я это понимаю", чётко написано в документе стандарта Modbus: "
Holding register 40001 is addressed as register 0000 in the data address field of the message. The function code field already specifies a ‘holding register’ operation. Therefore the ‘4XXXX’ reference is implicit"