Цитата:
Сообщение от silipok
Вот в плане внесения изменений меня интересует могу ли я исключить секвенсоры из схемы и каким то образом сам организовать логику работы оборудования(порядок включения) или это так называемое "изобретение велосипеда"?! И возможно ли с нуля самому из макросов конструктора выстроить АСУ(хотелось бы знать степень завязки макросов на процессор,секвенсоры, как будет отрабатывать регулятор при использовании вырванного из конструктора отдельно например условного калорифера).Еще раз извиняюсь если спрашиваю что то очевидное, или какую то чушь!
|
Управление устройствами:
https://forum.segnetics.com/showpost...15&postcount=3
Но я бы советовал оставить штатную систему с процессором. Максимум что делать - это вмешиваться в Команды, исходящие от процессора. Например, остановить устройство можно обнулив бит работы.
Регулятор:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964
Регулятор нужно дать пределы 0..1000 и преобразовать выход в тип int блоками преобразования. Тогда он даст сигнал, идентичный сигналам секвенсера. Одно устройство - один регулятор.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от silipok
хотелось бы знать степень завязки макросов на процессор,секвенсоры
|
https://forum.segnetics.com/showpost...68&postcount=9