Показать сообщение отдельно
Старый 19.11.2018, 11:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Домашний газовый котел на отопление

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
5. Если активирован режим "зима", но термостат не сработал - запускать котел, например, раз в 30 минут на 1-2 минуты для поддержания температуры теплоносителя и его циркуляции.

по пункту 5 не понимаю какие счетчики и как их правильно использовать.

Берёте счётчик CTU-T(32): http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2161

Заводите ему на DI умноженное на 60000 время из меню - он будет отсчитывать минуты.

После того, как он досчитал, выходом "EU" он должен сбросить сам себя (проведите связь от EU на Reset) и одновременно дёрнуть вход макроса off_delay_sec (http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=781#post781 Задержка выключения сек)

Макрос задержки активирует свой выход на указанное ему время. Указать логично тоже из меню.

------------

Рекомендую подбирать времена работы этой схемы в январе/феврале во время холодной недели. А лучше поставить термостат на обратку тёплых полов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием