Логика следующая.
Если температура подачи неизменна, то клапан будет открыт на 100% при -34*С, а на 10% откроется при -3,4 *С, выше этой температуры возникает перегрев, но при плюсовой и не нужен запас в 10 % . Если температура ниже -3,4*С, то клапан открыт больше чем на 10% и запас влияния не оказывает. Т. е. начиная -3,4*С и ниже, перегрева нет. Все цифры написал приблизительно.