Цитата:
Сообщение от Arsie
Если с коэффициентом запаса 1.3 проходит (т.е. 30% запаса), то работать будет нормально.
Какую энергию помех ожидаете?
Зависит от энергии. От некоторых видов импульсных помех газоразрядники нужны, а не варисторы)
ЗЫ. Как вы понимаете, для детальных и конкретных ответов нужны не менее детальные и конкретные вопросы.
|
По расчетам потери на кабеле около 1 вольта получается, если брать среднее значение втекающего тока оптронов в вашем модуле 5 мА.
Уровень помех надеемся невысокий - экранированный кабель в стальной трубе на глубине около 60-80 см в земле. Экран кабеля заземлим в ШУ.
Датчики - поплавки на штанге в пруду-отстойнике.