Показать сообщение отдельно
Старый 28.08.2019, 19:41   #66
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Цитата:
Сообщение от silipok Посмотреть сообщение
И снова здравствуйте, необходима очередная консультация от гуру!
Во первых при использовании ФМР на сколько я понял нет необходимости использовать макросы для датчиков температуры в самой программе так как фмр присылает их уже в необходимом виде, но как тогда мне определить обрыв датчика?! Где взять сигнал для блока обработка аварий?!

Ещё вопрос как сильно нагружают систему не используемые блоки?! То есть они добавлены но их необходимость под сомнением?!(так как это все на плюсах то я предполагаю что не очень но все же)

Заранее спасибо
Вы правы, фмр их уже присылает в необходимом виде, макросы для них собрать легко самому. Например, при использовании датчиков пт1000 значения обрыва и короткого замыкания будут 200 и 850(или 850 и 200, не помню точно), поставить компараторы, которые будут выдавать аварийный бит либо по этим значениям, либо по выходу из диапазона нормальных температур.

Про неиспользуемые блоки можно подробнее? О каких блоках идет речь? Что значит добавлены но их необходимость под сомнением?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием