Цитата:
Сообщение от telem
Что-то я не соображу, как правильно подключить контроллер к Вашему тестовому серверу SMConnect?
У меня контроллер находится в сети предприятия - Прямое соединение.
Контроллер предполагается использовать в сети SMConnect (адрес сервера SMConnect 10.2.0.1 или 89.223.48.234 ?). Какой вариант подключения к интернет выбрать?
|
Выбрать надо
Через SMConnect иначе контроллер не будет подключаться к сети SMConnect.
Адрес сервера 89.223.48.234 ( т.к. по адресу 10.2.0.1 он станет доступным уже только после подключения контроллера к сети).
Схема подключения в данном случае будет
Основной канал = Ethernet. Резервный оставить как есть.