Удалось реализовать WEB SCADA без использования С++. Публикуем нужные переменные в Modbus регистры. Читаем переменные напрямую в браузер с адреса 127.0.0.1 при помощи PHP и библиотеки ModbusTcp из этого проекта PHP Classes ModbusTCP. Эта библиотека позволяет напрямую читать и писать ModbusTCP регистры без каких либо дополнительных модулей. К сожалению проект французский и все комментарии в библиотеке тоже на французском. Но разобраться с ней несложно.
Плюс: нет дополнительной связки shm-переменная, и С++ проект. Чтение и запись из FBD в браузер напрямую.