Цитата:
Сообщение от Max2114
По другому задам вопрос. Как бы Вы оценили будет ли работоспособна система, описанная мной? Глючные комутаторы ми в рассчет не берем. Сделать таким шлюзом SMH2Gi для 5-10 контроллеров не проблема это точно. А вот дальше? На каком количестве контроллеров (возьмем для упрощения 17 запросов на каждый и 30 переменных) Вы бы остановились?
|
Я бы провёл опыт, т.к. никогда не ставил целью опрашивать максимально возможное число контроллеров. Наши стресс-тесты рассчитаны на 120 запросов, бОльшее количество в софте открыто (в рамках свободного ОЗУ), но никто не проверял.
Лично я думаю, что запросов 500 точно будет работать.
Я бы проверил на двух 2Gi как это работает. И сколько запросов протолкнётся.