Старый 24.07.2015, 10:17   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и модбас

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
По другому задам вопрос. Как бы Вы оценили будет ли работоспособна система, описанная мной? Глючные комутаторы ми в рассчет не берем. Сделать таким шлюзом SMH2Gi для 5-10 контроллеров не проблема это точно. А вот дальше? На каком количестве контроллеров (возьмем для упрощения 17 запросов на каждый и 30 переменных) Вы бы остановились?
Я бы провёл опыт, т.к. никогда не ставил целью опрашивать максимально возможное число контроллеров. Наши стресс-тесты рассчитаны на 120 запросов, бОльшее количество в софте открыто (в рамках свободного ОЗУ), но никто не проверял.

Лично я думаю, что запросов 500 точно будет работать.

Я бы проверил на двух 2Gi как это работает. И сколько запросов протолкнётся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием