Не знаю.
Неизвестны латентности самой скады и имеющейся сети. Её нагруженность. М переменных в непонятном количестве запросов.
Скаду и запросы вычеркнули. Осталось 3 неизвестных.
|
Сеть только под диспетчеризацию. Пускай в ней будет 3 коммутатора по 16 портов. Кроме контроллеров и компа в сети ничего больше нет. Берем за рассчет 17 запросов к одному контроллеру. по 30 переменных в каждом контроллере. Из рассчета 500 запросов получаем 29 контроллеров. 29*30=870 переменных. Из них на запись по 5 переменных с каждого контроллера = 150 переменных на запись и 720 переменных на чтение.