Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Продолжу за вас: нужно посидеть, подумать, разрисовать технологию.





У вас написано три разных "дано". Красное. зелёное и синее. Опустим, что ни одно из этих "дано" не сформулировано грамотно с точки зрения инженера. Да, я могу с известной долей вероятности догадаться, что конкретно вы имели ввиду, но это будут догадки, а не чётко поставленная задача.

Так вот: "дано" есть, а задачи нет. Делать-то что нужно при выполнении "дано"? Все эти "хочу знать больше-меньше-равно" бесполезны для вас. Не в этом задача состоит.
А показания датчика, они меняются от температуры
Б уставка она не меняется.
при достижении А значения Б +/- 0,2 А=Б вывести на выход А=Б 1
при А большем чем Б А>Б вывести на выход А>Б 1
при А меньше чем Б А<Б вывести на выход А<Б 1


Добавлено через 58 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какова полученная вами точность измерения и каков размах помех на датчике?
точность около 0,05