Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2017, 14:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?

Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Добрый день!

В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
В приложении скрин экрана в режиме отладки, когда к дискретным входам ничего не подсоединено, а на выходе всех блоков din единица..! А пи замыкании на них INT изменяется на 0
Не в SMLogix, а в контроллере. Да, всё верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием