Загрузка проекта в SMH 2G (решено)
Здравствуйте. Планируем начать использовать контроллеры SMG 2G 42xx.
Эксперементально купили один. Создали проект. Но не можем загрузить проект в контроллер через usb-rs485. Пришел новый контроллер с загруженной программой тестов ( времени, клав\инд, входов, выходов ).
В серв. меню (кн. 7 и 0) след. пункты Сервисы МП, Проект "SM Logix"? Конфигуряция, Системные аварии, Питание, Журнал, Время и даты. При нажатии в SM Logix "загрузка проекта" вылезает "контроллер не найден". Как загрузить проект то? Что не так делаем?
P.S. ядро 04,285,004
|