По умолчанию Ответ: Почему при запуске в памяти "0"

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
При использовании данного сигнала на входе блока "И" (предложенный Вами вариант), в момент смены значения получаем логический ноль на выходе не зависимо от результата сравнения...

Избавляемся от импульса при старте, но получаем импульс в момент смены уставки.
Хорошо, меняем схему, ставим между "Память готова" и AND триггер.



Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Я просто не понимаю (объясните мне что ли): это проблема новая и связана со сменой версий лоджика? Или мне просто везло? Раньше ну никак и никогда над этим не заморачивался, и не испытывал никаких сложностей касательно этого вопроса...
Не обращали внимание. Опять же, пока используете мало памяти, выходы актуальны сразу после запуска контроллера.

"Синхронные схемы без синхронизации - это как с закрытыми глазами шоссе перебегать. 100 раз перебежали, может кто-то даже и 100 тысяч раз перебежит. Но в конце концов машина вас собьёт".
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (5.7 Кбайт, 61 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием