Цитата:
Сообщение от canada
При использовании данного сигнала на входе блока "И" (предложенный Вами вариант), в момент смены значения получаем логический ноль на выходе не зависимо от результата сравнения...
Избавляемся от импульса при старте, но получаем импульс в момент смены уставки.
|
Хорошо, меняем схему, ставим между "Память готова" и AND триггер.
Цитата:
Сообщение от canada
Я просто не понимаю (объясните мне что ли): это проблема новая и связана со сменой версий лоджика? Или мне просто везло? Раньше ну никак и никогда над этим не заморачивался, и не испытывал никаких сложностей касательно этого вопроса...
|
Не обращали внимание. Опять же, пока используете мало памяти, выходы актуальны сразу после запуска контроллера.
"Синхронные схемы без синхронизации - это как с закрытыми глазами шоссе перебегать. 100 раз перебежали, может кто-то даже и 100 тысяч раз перебежит. Но в конце концов машина вас собьёт".