Показать сообщение отдельно
Старый 20.03.2019, 12:18   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Первый и последний SMH4, купленный нами, приехал УЖЕ С НЕИСПРАВНЫМ СЕНСОРОМ. Его никто и не пытался устанавливать.
Да, отремонтировал самостоятельно, путём замены корпуса.
Но как можно такое делать - вопрос остался без ответа.
Насколько я помню, это был SMH4 из первой партии. Там герметик наносился человеком. Герметик набирает объём за две недели, т.е. проверить правильность нанесения невозможно. По итогу, брак составил примерно 3% от партии.

Сейчас герметик наносит робот, как это изначально и планировалось. Брак составляет единичные экземпляры. В основном это пережатия от молодецкой удали в руках.

Но и это всё буквально единичные случаи, неисправность тача в SMH4 по всем причинам составляет менее 0.1% от объёмов выпуска.

По всем причинам - это сумма брака с числом передавленных и числом случаев непонятной этимологии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием