Цитата:
Сообщение от voltel
Приехал домой и проверил, расчет работает и переключатель тоже.
На входе макроса должна быть скорость в м\с, датчики обычно используем avdt25 от regin, выход 0-10В.
Как мне 0-10В (предположим конфигурация датчика при этом 0-10м\с) преобразовать в скорость в м\с? Макросы только для датчиков температуры увидел, можно ли их приспособить?
|
Да, для этого предназначены входы min/max. В вашем случае min = 0, max = скорости при 10 вольтах на датчике.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Dukov123
Направление я определяю в зависимости от падачи команды на открытие или закрытие . Не могу понять как отдельно считать импульсы с командой открытие или закрытие
|
Так постройте алгоритм сначала математически, на бумажке. Вы представляете, как решать свою задачу на любом другом языке программирования?