Тема
:
Помехи в модуле МС от частотника
Показать сообщение отдельно
28.06.2018, 03:32
#
15
tvf
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 741
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
Ответ: Помехи в модуле МС от частотника
Цитата
Сообщение от
andre
все кабели экранированные, экран заземлен в одной точке ( в шкафу с контролером)
На что заземлен экран датчиков? На силовую землю питания шкафа или общий провод аналоговых входов?
__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от tvf