По умолчанию Баг в программе

Добрый вечер!
ПВ-Система с электрокалорифером и пластинчатым рекуператором.
Режим "ЗИМА", включаем флажок "ПУСК" всё нормально. Потребгость в нагреве есть, плавная ступень ЭК работает в импульсном режиме, затем включается 2-ая ступень, короче всё как надо.
Далее на ходу (в режиме "РАБОТА") меняем режим на "ЛЕТО". ЭК отключается (работа только зимой), на входе U макроса Устр-ЭКал появляется значение 1000 и если теперь на ходу сменить режим с "ЛЕТО" на "ЗИМА" – контроллер включает обе ступени ЭК на 100% и всё замирает в этом баг-режиме. Плавно останавливается рекуператор (около 1 часа), ЭК продолжает пахать на 100%.
И ещё один способ загнать контроллер в этот баг-режим:
Режим "ЗИМА", включаем флажок "ПУСК" всё нормально. Потребгость в нагреве есть, плавная ступень ЭК работает в импульсном режиме, затем включается 2-ая ступень, короче всё как надо.
Далее устраиваем аварию перегрев ЭК. Контроллер выключает ЭК, вентилятор продолжает работать, всё нормально. Сбрасываем аварию и опа... – тот же баг-режим.
Флажок в "СТОП", затем снова "ПУСК" и опять всё нормально.
Вот такая блин музыка.
Версия лоджика и конструктора последняя.
Вложения
Тип файла: rar single 30.11.2017 14-20.rar (818.4 Кбайт, 14 просмотров)