Цитата:
Сообщение от mp3corp
Проблема решена. Moxa Uport 1150i почему-то не захотела работать с ПЛК. Подключил другой адаптер и связь по COM 2 пошла.
|
Обратите внимание, вот тот самый момент, когда вы совершили фатальную ошибку: "Удалил из существующего проекта конфигурацию для COM 1 перевел его в Slave и... сразу все заработало и пошел опрос через COM1!
Использовал тот же кабель и
преобразователь интерфейса."
Ошибка состоит в том, что выход RS232 - это
другой выход. Не тот же самый. Работоспособность одного порта не означает работоспособности второго порта. Что на контроллере, что на преобразователе.
Ваша моха не "почему-то не захотела", она банально неисправна. Не "сожжена" вообще, до полной неработоспособности, а просто "подпалена" и пытается делать вид, что работает.