По умолчанию Ответ: RS-232 для COM 2

Почему при изменении сетевых настроек , когда нажимаю кнопку "Запись на PLC", появляется окно с настройками только для COM 1 и Ethernet, о COM 2 нет ни слова? Удалил из существующего проекта конфигурацию для COM 1 перевел его в Slave и... сразу все заработало и пошел опрос через COM1! Использовал тот же кабель и преобразователь интерфейса. Такая ситуация с 2-мя ПЛК SMH4. Кто нибудь использовал COM 2 для опроса SMH4 в качестве Slave, а не master устройства?
P.S. При смене полярности на клеммах когда опрос через Rs-232 диод RX на преобразователе горит постоянно, как и должно.
Версия SMLogix 3.28.0101.