Цитата:
Сообщение от Mikem
P.S. Для справки, первый калорифер греет с -28 до +5 при графике 80/60, второй с +5 до +30 при таком же графике.
|
В вашем случае два калорифера засунули потому, что нет нужного типоразмера на нужную мощность? Или "так получилось"?
Т.к. оба калорифера на воде, то вам нужно решать проблему, подкинутую проектировщиками.
Делать так: Датчик обратки на первом калорифере. В стоянке приводы работаю тупо параллельно. В работе половина диапазона идёт на первый калорифер, вторая на второй.
Почему так? Потому что у вас по факту один калорифер. Просто его распилили на две части.