Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения
Цитата:
Сообщение от serg-el
Вопрос к Арсению - на стр. 8 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mod...l_MC_v3-01.pdf указано что присутствует групповая гальваническая развязка. Однако на стр. 19 в таблице написано что изоляция отсутствует.
Итого: как понимать (внести в мануал) - что присутствует гальваническая развязка от остальных зон величиной потенциала хх? Или что нет никакой развязки от цепей питания и управления?
Из мануала непонятно, под рукой МС нет, что-бы измерять.
|
Про развязку - это атавизм из старой инструкции, когда это предлагалось как опция. Написанному на стр 8 не верить. Верить написанному на стр 19.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|