Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Интерфейс? Протокол? Оба варианты или один из них?

2) Способ? Интерфейс? Тип БД?

3) Просто выбор из списка с отправкой номера выбранной строки?

4) Интерфейс RS485. Протокол?

5) Интерфейс? Протокол? Критерии сравнения данных со сканера и данных из БД?
1) Интерфейс RS 232, наиболее приемлемый протокол (или устройство как клавиатура). Один из вариантов.
2) Стандартный SQL запрос к базе данных PostgresSQL, по интерфейсу TCP-IP (ethernet + VPN).
3) Выбор из списка и отправка номера выбранного элемента в соответствии с БД + метка времени.
4) ОВЕН или ModBus-RTU или ModBus-ASCII или DCON. любой, который поддерживает контроллер.
5) аналогично п.1, критерий - полное совпадение номера.