Ответ: Аналоговые входы как решить проблему
У овеновских модулей уже есть внутри фильтрация сигнала, так что вы можете в конструкторском проекте просто на модбас-переменную, в которую передаётся значение соответствующего датчика, подключать сигнал температуры, который ранее шел с выхода макроса преобразования от мс.
P.S. В конструкторе при создании проекта у вас уже должны быть включены соответствующие датчики.
__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.