Показать сообщение отдельно
Старый 04.02.2021, 18:17   #16
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллеры ничего никуда не сбрасывают, особенно при установке VNC.

Если сбрасывают, дрова уже наломаны ранее.





Да, я понимаю разницу между словами "Слетает" и "Слетели".

"Слетает" - это у вас всё работает, но вы не можете залить новую программу, потому что слетает. Это слово вы использовали, когда задавали вопрос.

"Слетели" - это вы уже залили и уже всё слетело.

Тогда да, вам придётся ехать на объект и форматировать контроллер. Причина: у вас "слетело" то, что не должно было "слететь". Контроллер явно работает в нерасчётном режиме. После форматирования дрова обратно склеятся и при установке VNC ничего слетать не будет.

Я бы рекомендовал вам остановить работу контроллера, если его неправильная работа может привести к проблемам на объекте. Это можно сделать, очистив папку /projects и перезагрузив контроллер командой reboot.
Кстати, на втором тоже затирается smconfig. Обнаружил это - зайдя в системное меню через VNC. Только он не отрубился от сети, видимо не принялись настройки до перезагрузки. Еще, обнаружил такую вешь. У меня сеть VPN изменена на 10.177 подсеть, а в базе settings.sqlite остается 10.168, в таблице dispatcher, строка vpn_adr. Может это как-то связано со слетом конфига?
Centoff вне форума   Ответить с цитированием