Показать сообщение отдельно
Старый 15.02.2019, 12:01   #47
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!

Попробую объяснить по другому.
Процесс непрерывный, поэтому при начале процесса моментально расчитывается формула и значение уходит в Аналоговый выход и там фиксируется, до тех пор пока дальше в течении 10 минут происходят расчеты, через 10 минут на выход опять записываются расчеты(свежие) и фиксируются. Процесс измельчения руды, пока руда доходит до следующей стадии проходит 10 минут, поэтому задвижками по воде надо управлять с отсрочкой. Входящая переменная вес руды. я так понимаю интеграл в FBD как раз занимается усреднением, но результат должен выходить не постоянно а через 10 минут, пока значение апроксимируется. При этом первый цикл программы должен записать значение на выход, чтоб задвижка приняла какое то положение. вся система расчитывается на усреднении входящих значений веса и плотности.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190215_140417.jpg (487.6 Кбайт, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось ВалераМ, 15.02.2019 в 12:07 Причина: Рисунок
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием