По умолчанию Ответ: Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим

Цитата:
В вашем случае два калорифера засунули потому, что нет нужного типоразмера на нужную мощность? Или "так получилось"?
Первое - нет нужного типоразмера на нужную мощность.

Цитата:
Делать так: Датчик обратки на первом калорифере. В стоянке приводы работаю тупо параллельно. В работе половина диапазона идёт на первый калорифер, вторая на второй.

Почему так? Потому что у вас по факту один калорифер. Просто его распилили на две части.
Я вас отлично понимаю, сам воспринимаю 2 калорифера, как один. Были мысли делить диапазон, но готовых преобразователей не нашел с 0-10В в два последовательных канала по 0-10В, а собирать устройство "на коленке" времени нету. А вот программно разделить диапазон, что то не пришло мысли)

Большое спасибо, попробую в проекте поковыряться.
Mikem вне форума   Ответить с цитированием