Тема
:
Твердотельные реле
Показать сообщение отдельно
24.08.2016, 15:43
#
102
ATS
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
Ответ: Твердотельные реле
Цитата
Сообщение от
partner
А в схеме шкафа стоят пускатели с катушками 220В. DO0 и DO1 коммутируют эти пускатели. Посоветуйте ТТР с управл. АС 220В.
А зачем 220В? Чем питание Пикселя не устраивает для управления ТТР? Но желательна постоянка.
Цитата
В контроллере программа не конструкторская.
По Вашему описанию макрос похож на конструкторский на 1-5 ступеней
А фазовое управление с помощью HD-4022.10U это уж совсем лишнее для ТЭНов.
ATS
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от ATS