Цитата:
Сообщение от AlexSku
Задача стандартная: управление вентиляцией. На одной системе приточка с водяным подогревом, вытяжка и рекуператор (воспользовался конструктором). На второй системе приточка с водяным подогревом и отвод с электроподогревом, а также вытяжка. Решил рисовать на SFC. Беда в том, что начальство не даёт алгоритмов. Если кто знает - дайте ссылки, пожалуйста. Управление установкой не так сложно, но по учёту аварий (замерзание по воздуху, замерзание по воде и т.д.) - с этим проблемы.
|
Также используйте Конструктор.
1) Создайте приточку с двумя калориферами,
2) В готовой программе перейдите к Секвенсеру, поставьте рядом с ним
PID-регулятор, диапазон Low_U=0, Hi_U=1000
3) Коэффициенты ПИ перенесите с секвенсера на соотв. входы регулятора, на самом секвенсере выставьте нули - это заставит его пропустить данную ступень
4) Выход регулятора преобразуйте из real в int и навесьте на него связь с выхода "ЭКал (нагрев)"
5) Запуск/останов регулятора выполняйте так: поставьте блок "reg16->bits", выход bit1 проинвертируйте его и пустите на вход сброса регулятора. На вход блока "reg16->bits" повесьте копию связи "Команда (ЭКал)"
6) На входы датчика и уставки регулятора навесьте нужные сигналы, т.е. нужный датчик и нужную уставку