Цитата:
Сообщение от Rus383
Добрый день! Тоже проблема с дисплеем. При подаче питания на контроллер отсутствует отображение информации на дисплее. Подсветка есть, а каких-либо символов нет. В чём может быть причина?
|
Для начала нужно понять, выводит ли контроллер хоть что-то или пустой экран - это норма для загруженной в него программы.
Проверить легко, в SMLogix измените контроллеру сетевой адрес - в процессе установки, после нажатия "Записать" на экране контроллера должно промелькнуть за полсекунды сообщение о смене адреса.
Если сообщение промелькивает, значит у вас нет проблемы с дисплеем.