Добрый день, коллеги.
При формировании карты памяти регистров Modbus, есть возможность HOLDING REGISTERS сделать как read only так и read write.
Если регистр read write, при первом пуске программы система посылает команду на запись того значения которое стоит по умолчанию. Причем запись происходит единоразово.


В данном случае, "пример.pdf", при перезагрузке контроллера, происходит следующее.
Запись регистра Limit_GAS значения 0
Чтение сохраненного значения из блока "Уставка предел пропан"
Запись регистра Limit_GAS значения из блока "Уставка предел пропан"

Блок, в который производим запись, успевает обработать значение, и уходит в аварию..


в более ранних версиях SMLogix, такого не замечал..