Сообщение от alex.vas
Не смог отредактировать извиняюсь. Оказалось что лоджик не подлючается к контроллеру когда я выставляю блок "Выход" и соединяю его с макросом.
Данная прога предназначена для заливки в данный контроллер и передачу данных с энкодеров по интерфейсу. тик установлен 1мс. все работает хорошо. Но вот как быть с выходами теперь
|
Картинок недостаточно, их нельзя открыть в отладчике и посмотреть, в чём проблема.
Полную версию лоджика тоже знать было бы неплохо.
Но, судя по серийнику, у вас оооочень старый контроллер. Ему уже лет 7-8, наверное. Вполне допускаю, что с настолько старым ядром лоджик работает не очень корректно, вот и не может подключиться в отладку, когда в проекте есть модбас-слейв.
Скачайте лоджик постарше, версии 3.15, например:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/