Показать сообщение отдельно
Старый 16.02.2024, 12:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень старый 2010

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Есть очень старый 2010. Ни где не работал, не бит, не крашен. Некоторое время использовался для освоения лоджика. При включении признаки жизни подает, на экране меняются циферки, видимо какая то программа загружена. Лоджиком обнаруживается. При попытке считать свойства вываливается сообщение "Ошибка при получении системной страницы". Каким образом его можно реанимировать?
Его не нужно реанимировать, ему нужно прошивку свежую зашить, которая умеет с лоджиками работать современными.

На всякий случай напомню, "свежая" - это не позднее примерно 2008 года, плюс-минус.

Ну либо где-то раздобыть лоджик версии 3.10 примерно, плюс-минус.

Можно 3.13 попробовать, вдруг получится. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием