Цитата:
Сообщение от Dmitry_S
Добрый день!
Всплыла проблема - программы для Лоджика, созданные в версии Конструктора v1.30 (сборка 1) не хотят работать с Автоскадой: СКАДА не устанавливает соединение, тип контроллера в информационном окне ставит как "неизвестный".
Абсолютно идентичный проект, созданный в Конструкторе v1.31 (сборка 4) работает без проблем.
Знаю, вы сейчас скажете - пользуйтесь актуальной версией Конструктора и будет щястье, но, к сожалению, есть уже нашлёпанные в старой версии два десятка приточек, которые необходимо диспетчеризировать.
м.б. подскажете, как подправить уже готовые проекты старой версии?
(в прикреплении простейшие проекты с идентичными настройками, созданные старой и новой версией Конструктора, нерабочий и рабочий соответственно).
|
Обе версии нормально совместимы и обе совершенно одинаково работают с Автоскадой.
На первый взгляд в них всё нормально. Нужно детальное исследование, которое займёт больше времени, чем генерация новых проектов.