Ответ: Pixel - Modbus - Комп
Цитата:
Сообщение от sysline
Остался вопрос который никак не могу решить.
Если я хочу считать текущую уставку t
я считываю по этому адресу 4 байта:
var22=a03f#real#SCo_Уставка_t
получаю h 00 00 41 A0
в меню pixel стоит уставка t = 20. Уже всю голову сломал как это соотносится. Или я не из того регистра читаю?
|
Это вещественный четырёхбайтовый тип.
Формат хранения числа описан в IEEE-754.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|