Показать сообщение отдельно
Старый 19.09.2012, 15:54   #11
Nick
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Nick
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ядра SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Max2114
Я думаю, что он просто "не щелкает" по истечении 20-25 секунд отключения... вот и вся проблема.
проблема может быть в мусоре на порту. может, что валится типа ff fe fe fd ff ... И просто тупо пропускаем нужное 43.

при выключении на 1-2мин , при включении контроллер 100% должен цекнуть - это не 20 сек. можно кстати сравнить и логи при работе с хипертерминалом. может даст что. да что судить, нужно просто посмотреть наглядно, что происходит.

кстати, а какой конвертр ? USB или RS232?
Nick вне форума   Ответить с цитированием