Цитата:
Сообщение от Maces
Доброго дня суток!
А у меня другая проблема
|
Сталкиваюсь с таким с завидной регулярностью.
Автоматика, как правило, вообще ни причем тут.
В 99% случаев причины следующие:
* Неправильно подобран калорифер под расход воздуха
* Часто встречается на корфонедовских установках.
Площадь заслонки наружного воздуха намного меньше площади калорифера и расположена она конструктивно близко к калориферу, из-за этого основной поток воздуха летит только через небольшую часть его площади и вымораживает её. Могу показать видео с тепловизора, как это выглядит.
P.S. Проблема не про автоматику вообще, и не про оборудование Сегнетикса в частности